   体育北路目前正在搭建施工围栏,作为老百姓不知道如此好的路又要怎么弄,既然已经开始,我们也就只有接受,不过围栏的搭建个人觉得有很大的安全隐患。
   一、整条道路三分之二的车道被围档,只留了一根道双向出入,请问是否合理?
   二、转角未使用网状围栏,视线盲区,极易出现事故。
   三、道路尽头有里面有部队,有三个电梯高层小区,仅一条车道势必会造成拥堵,里面的居民和部队的车辆如何出入?
   四、一条拥堵的车道在小区发生意外事件的时候,消防车,救护车怎么参与救援?居民的人生安全谁来保障?若造成生命财产损失又由谁来负责?

三分之二的道路被占用



转角处视线被档,易出现事故



上千住户和部队只留一条车道,请问各类救援车辆怎么进入?



分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏2 分享分享 顶28 踩
江油论坛 因您更精彩!
发表于 2024-8-5 20:43:22 来自手机 | 只看该作者 | 来自四川
来自 2#
尊敬的网友:
  您好!您在江油论坛留言反映的相关问题已收悉,现回复如下:
  收到您反映的问题后,我单位立即组织相关工作人员到现场巡查,经工作人员核实后,我局首先对现场项目施工人员进行了批评,并责令限期改正;其次要求施工单位优化交通组织方案,施工期间减少对周边居民出行的影响。下一步我局将加大对施工单位的监管力度,组织施工单位编制、优化施工组织方案和车辆通行方案。
  感谢您对我们工作的支持和理解。

                          江油市住房和城乡建设局
                                   2024年8月5日

来自: iPhone客户端
收起回复
还是哪个味 : 项目施工前,首先得编制施工组织设计和专项方案,请问这么多的审批单位和监督单位在干啥???站着茅坑,不拉屎!!!非的出了事情才重视!
2024-8-6 10:31 来自四川 回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
发表于 2024-8-5 16:26:57 来自手机 | 只看该作者 | 来自四川
这时路边的停车位应该临时取消,等施工完了之后再设停车位,不然真的莫法错车了

来自: Android客户端
收起回复
冯相清 : 取消了还是有人会停 我们这边两条非机动车道全是停的车反正从来没人管过 当然我也懒得举报毕竟也没完全挡住
2024-8-6 12:11 来自四川 回复
LB520 : 现在修路在,就会影响来往车辆的,特殊时期取消临时停车位
2024-8-6 14:03 来自四川 回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
发表于 2024-8-5 14:31:22 | 只看该作者 | 来自四川
这个反应的好

回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
发表于 2024-8-5 14:18:36 | 只看该作者 | 来自四川
最近刚好看过相关规范   来作答一下:
1.《重大火灾隐患判定方法》GB 35181-2017
重大火灾隐患 :违反消防法律法规、不符合消防技术标准,可能导致火灾发生或火灾危害增大,并由此可能造成重大、特别重大火灾事故或严重社会影响的各类潜在不安全因素。
2.判定
2.1直接判定:
    6.1 生产、储存和装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区,未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。
  6.2 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内,或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%。
 6.3  城市建成区内的加油站、天然气或液化石油气加气站、加油加气合建站的储量达到或超过GB50156对一级站的规定。
  6.4 甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下室或半地下室。
 6.5 公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口数量不足或其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的80%。
    6.6 旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统。
    6.7 易燃可燃液体、可燃气体储罐(区)未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。
   6.8在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品。
   6.9托儿所、幼儿园的儿童用房以及老年人活动场所,所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定。
  6.10人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建,且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级。

2.2综合判定
 7.1 总平面布置
  7.1.1 未按国家工程建设消防技术标准的规定或城市消防规划的要求设置消防车道或消防车道被堵塞、占用。
  7.1.2 建筑之间的既有防火间距被占用或小于国家工程建设消防技术标准的规定值的80%,明火和散发火花地点与易燃易爆生产厂房、装置设备之间的防火间距小于国家工程建设消防技术标准的规定值。
  7.1.3 在厂房、库房、商场中设置员工宿舍,或是在居住等民用建筑中从事生产、储存、经营等活动,且不符合GA703的规定。
  7.1.4 地下车站的站厅乘客疏散区、站台及疏散通道内设置商业经营活动场所。

  7.2 防火分隔
  7.2.1 原有防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于国家工程建设消防技术标准规定值的50%。
  7.2.2 防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的50%。
  7.2.3 丙、丁、戊类厂房内有火灾或爆炸危险的部位未采取防火分隔等防火防爆技术措施。

  7.3 安全疏散设施及灭火救援条件
  7.3.1 建筑内的避难走道、避难间、避难层的设置不符合国家工程建设消防技术标准的规定,或避难走道、避难间、避难层被占用。
  7.3.2 人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定。
  7.3.3 除6.5规定外的其他场所或建筑物的安全出口数量或宽度不符合国家工程建设消防技术标准的规定,或既有安全出口被封堵。
  7.3.4 按国家工程建设消防技术标准的规定,建筑物应设置独立的安全出口或疏散楼梯而未设置。
  7.3.5 商店营业厅内的疏散距离大于国家工程建设消防技术标准规定值的125%。
  7.3.6 高层建筑和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明,或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;其他建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明,或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的50%。
  7.3.7 设有人员密集场所的高层建筑的封闭楼梯间或防烟楼梯间的门的损坏率超过其设置总数的20%,其他建筑的封闭楼梯间或防烟楼梯间的门的损坏率大于其设置总数的50%。
  7.3.8 人员密集场所内疏散走道、疏散楼梯间、前室的室内装修材料的燃烧性能不符合GB50222的规定。
  7.3.9 人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门。
  7.3.10 人员密集场所的外窗被封堵或被广告牌等遮挡。
  7.3.11 高层建筑的消防车道、救援场地设置不符合要求或被占用,影响火灾扑救。
  7.3.12 消防电梯无法正常运行。

  7.4 消防给水及灭火设施
  7.4.1 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防水源、储存泡沫液等灭火剂。
  7.4.2 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室外消防给水系统,或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用。
  7.4.3 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统,或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用。
  7.4.4 除旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所外,其他场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统。
  7.4.5 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置除自动喷水灭火系统外的其他固定灭火设施。
  7.4.6 已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行。

  7.5 防烟排烟设施
  人员密集场所、高层建筑和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置防烟、排烟设施,或已设置但不能正常使用或运行。

  7.6 消防供电
  7.6.1 消防用电设备的供电负荷级别不符合国家工程建设消防技术标准的规定。
  7.6.2 消防用电设备未按国家工程建设消防技术标准的规定采用专用的供电回路。
  7.6.3 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防用电设备末端自动切换装置,或已设置但不符合标准的规定或不能正常自动切换。

  7.7 火灾自动报警系统
  7.7.1 除旅馆、公共娱乐场所、商店、其他地下人员密集场所以外的其他场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统。
  7.7.2 火灾自动报警系统不能正常运行。
  7.7.3 防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。

  7.8 消防安全管理
  7.8.1 社会单位未按消防法律法规要求设置专职消防队。
  7.8.2 消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗。

  7.9 其他
  7.9.1 生产、储存场所的建筑耐火等级与其生产、储存物品的火灾危险性类别不相匹配,违反国家工程建设消防技术标准的规定。
  7.9.2 生产、储存、装卸和经营易燃易爆危险品的场所或有粉尘爆炸危险场所未按规定设置防爆电气设备和泄压设施,或防爆电气设备和泄压设施失效。
  7.9.3 违反国家工程建设消防技术标准的规定使用燃油、燃气设备,或燃油、燃气管道敷设和紧急切断装置不符合标准规定。
  7.9.4 违反国家工程建设消防技术标准的规定在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备,或采用不符合标准规定的消防配电线缆和其他供配电线缆。
  7.9.5 违反国家工程建设消防技术标准的规定在人员密集场所使用易燃、可燃材料装修、装饰。


收起回复
山中月影桃前槛 : 某些政府部门会说太长了不看
2024-8-7 23:00 来自四川 回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
发表于 2024-8-6 10:30:20 来自手机 | 只看该作者 | 来自四川
项目施工前,首先得编制施工组织设计和专项方案,请问这么多的审批单位和监督单位在干啥???站着茅坑,不拉屎!!!非的出了事情才重视!!!

来自: Android客户端
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
发表于 2024-8-5 15:15:34 来自手机 | 只看该作者 | 来自四川
每年下大雨那里就会成湖!最好这次一次性到位!

来自: iPhone客户端
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
发表于 2024-8-5 14:38:07 来自手机 | 只看该作者 | 来自四川
9#
这是围起来干吗?

来自: Android客户端
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
发表于 2024-8-5 14:47:39 来自手机 | 只看该作者 | 来自四川
10#
他们就是让你无路可走

来自: Android客户端
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
发表于 2024-8-5 15:17:09 来自手机 | 只看该作者 | 来自四川
11#
也没说是啥子大工程,路都占了多半!



来自: Android客户端
收起回复
苗苗飞 : 你这对面是个啥部门
2024-8-5 20:16 来自四川 回复
曼陀罗1239 回复 苗苗飞 : 我也想问对面是个啥单位,大门看起来好高级。
2024-8-5 20:38 来自四川 回复
CPLASF 回复 苗苗飞 : 听说是软包间
2024-8-7 01:32 来自辽宁 回复
苗苗飞 回复 CPLASF : 啥是软包间哦
2024-8-7 09:16 来自四川 回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
发表于 2024-8-5 16:18:15 来自手机 | 只看该作者 | 来自四川
12#
这是要干嘛?

来自: Android客户端
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
发表于 2024-8-5 17:09:08 来自手机 | 只看该作者 | 来自四川
13#
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

江油论坛

Powered by Discuz! X3.2 &copy 2001-2013 Comsenz Inc.

侵权举报:本页面所涉内容为用户发表并上传,相应的法律责任由用户自行承担;本网站仅提供存储服务;如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!举报微信号:cxx1112c

版权所有:江油市图图科技有限公司 信息产业部备案/许可证编号: 蜀ICP备19040267号-2 川公网安备 51078102110006号 经营性ICP:川B2-20200096

下载APP

找站务

申诉

回顶部