打压试验是判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一。在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,否则就会直接影响试压器的表针。(1MPA大概=10公斤)

一、试压步骤:

1、试压首先需要有一个试压工具

2、把冷热水管用软管连接,这样冷热水管就变成一个整体。

3、所有的水管都焊接完毕,所有的堵头、内丝接头都封堵好,把进水管的总闸阀门关闭。

4、在室内找一个接头最低点,作为连接试压工具的软管连接处。开始用千斤顶打压,当指针在0.9—1的时候,也就是说现在的水压是平常水压的三倍,试压时间最少也要半个小时。

二、水管检查验收

1、试压工具精密度精确到0.1公斤,试压位置,要是室内水管接头最低点。

2、PPR管在试压的时候是注满水的,不可以有空气。

3、测试压力最大是平时工作的1.5倍,也就是大家常说的十公斤。

4、检查所有的接头、堵头、内丝接头等可有渗水、漏水的,没有就是合格的(在试压中,过了30分钟后,压力下降0.05公斤是正常的)。

三、ppr水管打压标准流程

1、将试压管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排出。

2、充满水后,进行水密性检查。

3、加压宜用手动泵缓慢加压,升压时间不得小于10分钟。

4、升至试验压力,停止加压,稳压1小时,观察接头部位是否有漏水现象。

5、稳压一小时,补压至试验压力值,30分钟内压力下降不超过0.05Mpa为合格